Re: В поход за 15 кВт

Добавлено: 15 окт 2012, 22:49
snack
Если бы там правила бюрократия, то нас бы завернули. Мой план был выполнен шариковой ручкой по распечаткам с сайта росреестра. Всё, что было написано, я уже указал тут.
Если есть конкретные вопросы, то готов ответить.

Re: В поход за 15 кВт

Добавлено: 16 окт 2012, 08:17
Kam
[quote="snack"]Если бы там правила бюрократия, то нас бы завернули. Мой план был выполнен шариковой ручкой по распечаткам с сайта росреестра. Всё, что было написано, я уже указал тут.
Если есть конкретные вопросы, то готов ответить.[/quote]

Нужно ли обязательно показывать, рисовать сети ДНП Оболдино? И упоминать их вообще? Или лучше про них не писать, а указать что до сетей деревни Оболдино 300 метров и начертить на карте прямую до ближайшего дома деревни?

Re: В поход за 15 кВт

Добавлено: 16 окт 2012, 12:03
ducemollari
В первом сообщении есть ссылка на Необходимый пакет документов, где в числе прочего указано:

В случае осуществления технологического присоединения от существующих сетей, принадлежащих третьим лицам, рекомендуется предоставлять согласие балансодержателя (ДЕЗ, ТСЖ, управляющая компания, собственник) объектов электросетевого хозяйства, оформленное на бланке организации, заверенное круглой печатью организации и подписью руководителя, с пояснением схемы присоединения (номер вводно-распределительного устройства, ТП и т. д.) и с указанием наименования и адреса объекта, объемов присоединяемой мощности, наименования правообладателя объекта, которому выдано согласие (оригинал). К согласию прилагается документ, подтверждающий право собственника (балансодержателя) объектов электросетевого хозяйства на выдачу согласия (рекомендуется);


Слово рекомендуется стоит понимать как не требуется. Если расстояние позволяет не обращать внимание на Оболдино, то нужно это использовать в полной мере. Сети сами договорятся, если им нужно будет. Ну и если сети Оболдино представляют из себя нечто большее, чем набор столбов и проводов.

Между тем счётчик выданной мощности на сайте МОЭСК прибавил ещё 39МВт, что убедительно доказывает всем нам, что "мощности нет и не будет!" (с) Зрелкин

Re: В поход за 15 кВт

Добавлено: 16 окт 2012, 12:29
Mausgrau
А я думаю, что нарисовать нужно. Дабы подогреть у МОЭСКа желание поскорее эти сети перевести под свою юрисдикцию. Но это всё лирика, решать уже им - пусть мамонты сражаются.
Согласия, естественно, не нужно, т. к. недостижимо.

Re: В поход за 15 кВт

Добавлено: 16 окт 2012, 13:02
snack
Я тоже для себя решил, что отобразить столбы "Оболдино" стоит. Хуже нам с того не будет. Приписка "строящиеся" вносит ясность.

Re: В поход за 15 кВт

Добавлено: 16 окт 2012, 13:18
Kam
если рассылку ни кто не хочет делать, может написать на общем форуме о начале сдачи документов на 15 квт?

Re: В поход за 15 кВт

Добавлено: 16 окт 2012, 13:26
Hog
Кто перывый сделает еще комплект, просьба всетаки выложить. Я в этом как свинья в апельсинах понимаю, а 5Квт явно не хватит...

Re: В поход за 15 кВт

Добавлено: 16 окт 2012, 13:42
Mausgrau
Дык, образец заявки есть тут, и устроивший их вариант плана тоже, но план - это свободное творчество.

Re: В поход за 15 кВт

Добавлено: 16 окт 2012, 13:49
Hog
Mausgrau писал(а):
Дык, образец заявки есть тут, и устроивший их вариант плана тоже, но план - это свободное творчество.



Не очень ясна сама технология. У меня ЛО2, я должен искать ближайшую действующую ЛЭП и указать расстояние до нее?

Re: В поход за 15 кВт

Добавлено: 16 окт 2012, 14:41
Mausgrau
Hog
Участок № 7 - это к/н 354? Там ближайшее не-оболдино только СНТ "Нива-1", уч-к 75. Тогда вот шаблон. Конечно, надо ещё чего-нибудь вручную подобавлять, по списку Снэка. Например, "Строящаяся ЛЭП 0.4 кВ ДНП "Оболдино-1"", где они там у вас идут - не знаю.

Re: В поход за 15 кВт

Добавлено: 16 окт 2012, 14:55
Kam
маус а ты такую карту где берешь? На росреестре?

Re: В поход за 15 кВт

Добавлено: 16 окт 2012, 15:03
Hog
Mausgrau писал(а):
Hog
Участок № 7 - это к/н 354? Там ближайшее не-оболдино только СНТ "Нива-1", уч-к 75. Тогда вот шаблон. Конечно, надо ещё чего-нибудь вручную подобавлять, по списку Снэка. Например, "Строящаяся ЛЭП 0.4 кВ ДНП "Оболдино-1"", где они там у вас идут - не знаю.



Может ЛЭП 0,4МВ? 400Вольт, чета совсем мало...
Не понимаю я технологию. Что я должен отобразить на схеме? Ближайший электрифицированный объект и схемы расположения сетей?

Re: В поход за 15 кВт

Добавлено: 16 окт 2012, 15:19
ducemollari
Эк вы хватанули! :mrgreen:

Но замечание полезное. Там должна быть линия 6кВ где-то, идущая к ТП на поле.

Re: В поход за 15 кВт

Добавлено: 16 окт 2012, 15:41
Hog
Вот нашел комплексную услугу. Почему нельзя сразу заказать готовую услуги? http://www.mosenergosbyt-schelkovo.ru/download/fiz_ed_price.pdf

Re: В поход за 15 кВт

Добавлено: 16 окт 2012, 16:51
Mausgrau
Hog писал(а):
Вот нашел комплексную услугу. Почему нельзя сразу заказать готовую услуги? http://www.mosenergosbyt-schelkovo.ru/download/fiz_ed_price.pdf

Да ну, 79 тыр платят только лохи. У Оболдино можно то же за 450 купить =))

Re: В поход за 15 кВт

Добавлено: 16 окт 2012, 16:57
Mausgrau
Kam писал(а):
маус а ты такую карту где берешь? На росреестре?

Да, эти - оттуда, http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline/?cn=50:14:40117
Выбираю нужный масштаб, Alt+PrtScr и немножко фото*опа.

Re: В поход за 15 кВт

Добавлено: 16 окт 2012, 16:59
Mausgrau
Hog писал(а):
..Может ЛЭП 0,4МВ? 400Вольт, чета совсем мало...

Это не 400, а 380. Та линия, к которой и надо подключаться.

Re: В поход за 15 кВт

Добавлено: 16 окт 2012, 17:06
Kam
[quote="Hog"]Вот нашел комплексную услугу. Почему нельзя сразу заказать готовую услуги? [url]http://www.mosenergosbyt-schelkovo.ru/download/fiz_ed_price.pdf[/url][/quote]

заказывайте. удобно. я вот за 550руб беру, один сосед тоже не понимает почему я тоже самое в комплексе в оболдино за 450 000 руб не возьму.

Re: В поход за 15 кВт

Добавлено: 16 окт 2012, 17:12
Hog
Mausgrau писал(а):
Hog писал(а):
Вот нашел комплексную услугу. Почему нельзя сразу заказать готовую услуги? http://www.mosenergosbyt-schelkovo.ru/download/fiz_ed_price.pdf

Да ну, 79 тыр платят только лохи. У Оболдино можно то же за 450 купить =))


А за 39 тыщ не тоже самое?
Повторю вопрос: Что я должен отобразить на схеме? Ближайший электрифицированный объект и схемы расположения сетей?

Re: В поход за 15 кВт

Добавлено: 16 окт 2012, 17:13
Hog
Kam писал(а):
Hog писал(а):
Вот нашел комплексную услугу. Почему нельзя сразу заказать готовую услуги? http://www.mosenergosbyt-schelkovo.ru/download/fiz_ed_price.pdf


заказывайте. удобно. я вот за 550руб беру, один сосед тоже не понимает почему я тоже самое в комплексе в оболдино за 450 000 руб не возьму.



550 Тысяч?